硕天CyberPower UT650EGC在TrueNAS SCALE的设置

UT650EGC是带USB通信的 那么就能用在TrueNAS SCALE

System - Services - UPS

UPS Mode 选 Master

Driver* 选 Cyber Power Systems ups 2 CP900AVR USB (usbhid-ups)

其实随便选一个带有 (usbhid-ups) 就行

Port or Hostname* 选 auto

Shutdown Mode 选 UPS goes on battery

Shutdown Timer 填 30

Shutdown Command 留白不填

Power Off UPS 不要勾选

点SAVE

Running 和 Start Automatically 都打开

然后你可以断电试试

UT650EGC应该会启动自主供电 然后 TrueNAS SCALE会立即自动关机